自动喷水灭火系统工作压力

自动喷水灭火系统工作压力规范有要求吗?自动喷水灭火系统设计规范中 8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,是否指湿式报警阀前端压力不大于1.2mpa?


大大大善人 | 2026-05-07 18:19
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阳明心 2026-05-08 16:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是指报警阀出口,即系统侧的压力。

懒得说 2026-05-09 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.20MPa工作压力限制不是仅针对湿式报警阀,而是适用于自动喷水灭火系统中所有类型报警阀出口后的配水管道

李勤 2026-05-09 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

指的是报警阀系统侧管路。如果大于1.2应在报警阀钱增设一组减压阀

huanglong3721 2026-05-12 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这里的工作压力指的是喷淋泵零流量扬程时的压力(或安全泄压阀设定的泄压压力),