室内消火栓容积折减确定

您好,关于在计算消防水池有效容积的时候。其室内消火栓折减的问题,如果题目告诉设计流量,就按告诉的流量计算,不能折减;如果是按表的规定,是不是才可以折减。

磊哥 | 2021-07-08 11:08
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-07-08 17:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我不太清楚您的意思。实际工程中符合《消水规》3.5.3条件才可以折减。您说的题目是考试题目吗?我们只解决工程的实际问题。

磊哥   回复: 刘丽波2021-07-09 10:51

是的,题目给出了设计流量是不是就不用折减

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

电梯   回复: 磊哥2021-07-15 18:38

题中给出不用折减,因为给出即是调整后的流量。但如果室外消火栓,还是会涉及减去市政消火栓的情况。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

磊哥   回复: 电梯2022-04-12 16:23

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报