防火门的开闭状态

楼梯间的防火门是否可以设置为常开防火门,火灾后能自动关闭

无风 | 2026-04-15 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 8

消防网友68723 2026-04-16 08:42 00 [回复]举报

.5.1 防火门的设置应符合下列规定:     1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。     2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

小唐12321 2026-04-16 09:00 00 [回复]举报

不行,前室可以,前室去楼梯间那个不行

阴雨天 2026-04-16 09:09 00 [回复]举报

可以

佑与宇 2026-04-16 10:22 00 [回复]举报

根据现行国家消防规范,楼梯间的防火门在满足严格条件下可以设置为常开防火门,并且必须实现在火灾时自动关闭。

EHS-DL 2026-04-16 10:27 00 [回复]举报

常开式防火门仅允许设置在“‌经常有人通行‌”的区域(如公共走廊、大厅、大堂等),‌楼梯间不属于此类区域‌,因此‌常规情况下禁止设置常开防火门‌。若因建筑功能或使用需求确需在楼梯间设置常开防火门(如超高层建筑中特殊疏散节点)也可以,满足与‌火灾自动报警系统‌联动,火灾发生时,必须能‌自动关闭‌,并‌向防火门监控器反馈关闭状态信号,配备‌防火门监控系统‌,实时监测门体开闭状态与设备运行情况。

李勤 2026-04-16 11:49 00 [回复]举报

可以

仓鼠 2026-04-16 16:54 00 [回复]举报

建规6.4.2条的条文解释给出了,封闭楼梯间可以使用常开防火门,防烟楼梯间在保证能联动关闭情况下应该也是可以使用的


周家斌 2026-04-18 15:30 00 [回复]举报

可以,要设置防火门监控系统,消防联动关闭。