防火隔间面积及安全疏散

目前规范规定了防火隔间的面积下限,没有规定面积上限,实际工程中,遇到防火隔间建筑面积达300平方米,防火隔间自身没有划分防火分区,也没有设置安全出口。因为面积较大,哪怕仅仅作为人员通行,防火隔间内的人数也较大,在联通区域发生火灾时,人员也需要考虑疏散,这个规范也没有明确要求,望大神解答

成歌 | 2026-04-03 16:45
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2026-04-06 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没写上限,但300㎡已突破 “隔间” 定义,必须补安全出口、控疏散距离、算疏散宽度,否则消防验收与使用均存在重大风险。

EHS-DL 2026-04-07 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火隔间做成300㎡本身就是浪费。严重违背设计本质,实质已构成‌人员聚集区‌,必须按公共疏散空间管理。

李勤 2026-04-07 11:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火隔间是满足一定防火条件的临时避难场所,规范没有最大面积的限制。但是如果你把房间面积做大,他同样需要满足相应的疏散要求,比如两个疏散门、疏散距离等要求

沉默 2026-04-07 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这么有钱,这么大面积空着不用