消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

办公室通往走廊内门需要设挡烟垂壁吗?

内门高2.4m,走廊净高2.5m,内门是木门,需要设置挡烟垂壁吗?如图

请写下您的回答回答

回答 | 共11个

冼锟 2026-04-03 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通房门不符合挡烟垂壁的特性,需要更换材质

红色ID 2026-04-04 23:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道华为独立的防烟分区,大于100㎡的有窗房间单独划分,房间门外不需要再额外增加挡烟垂壁

掌控冷暖的神   回复: 红色ID2026-04-07 16:54

走廊两侧留不了2平米的窗户,所以走廊周围都想做排烟,这样只需要留走廊面积2%的窗户了。但是房间门又太高了,超过挡烟垂壁底部了,烟在走廊和房间时间串。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

掌控冷暖的神   回复: 红色ID2026-04-07 17:03

也有超过100平的活动室,门也是2.4,出烟仓高取0.6m,底标高1.9m,低于门高了,烟气就在走廊和房间之间乱窜了,没有影响吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID   回复: 掌控冷暖的神2026-06-24 00:00

这个除非更换门,或者增加挡烟垂壁...不然就得按一个防烟分区

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-04-06 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公室到走廊的木门是可燃材料,不能作为挡烟分隔构件, 但两侧墙体到顶、不燃、封闭,已经形成完整挡烟边界 所以门洞上方一般不需要设置挡烟垂壁。

掌控冷暖的神   回复: 周家斌2026-04-07 16:57

门超过储烟仓底部也没事吗?出烟仓底标高1.9m,门2.5m,挡不住烟气了,能在走廊和房间之间串了。房间净高也是2.5m

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-07 12:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该区域总面积是否超过一个防烟分区最大面积,

单独房间面积不大可不设施排烟设施。

掌控冷暖的神   回复: 李勤2026-04-07 17:01

走廊两侧留不了2平米的窗户,所以走廊周围都想做排烟,这样只需要留走廊面积2%的窗户了。关键是门2.4m,出烟仓底1.9m,房间和走廊之间烟气乱窜了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 掌控冷暖的神2026-04-13 11:56

可以设置电动挡烟垂壁,规范原义如果房间不能自行排烟的话,他的排烟面积也应计算在走道总面积内

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-04-07 15:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

房间不排烟,不用

关闭

关闭

手机APP下载