消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类企业设置喷淋

1、丙类企业安装自动喷淋系统直接连接市政消火栓管网,未端试压时满足规范要求,是否合理?2、压力不够时直接在进水管网加装水泵?

FKUE | 2026-04-03 10:05
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-04-03 12:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.允许市政消防管网作为水源,但是市政管网压力必须‌持续稳定‌,能保障火灾延续时间内(通常30~60分钟)的系统用水量,能不能保障水源可靠打一个问号。

2.直接串联增压泵于市政进水管应不可行。无稳压控制,系统压力波动剧烈,水泵启停时产生‌水锤冲击‌,导致管道爆裂、喷头误动作等也使自喷系统工作不稳定。

周家斌 2026-04-06 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

其方案不可行。

李勤 2026-04-07 12:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可行,如果这种设计理念,大多数多层建筑都不设置消防泵房了。

小唐12321 2026-04-07 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是理论,图审不会让过,你怎么保证用水量稳定。

关闭

关闭

手机APP下载