实际操作中,一些集中的网络机房内设置的气体灭火系统,验收时模拟喷放试验如何做?还是只是做模拟启动试验没问题后,模拟喷放缺项做?

烟艹味 | 2026-03-26 15:17
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2026-03-26 16:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

集中的网络机房内设置的气体灭火系统验收时,不仅要进行模拟启动试验,还需进行模拟喷气试验。这是规定。

仓鼠 2026-03-26 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报


EHS-DL 2026-03-26 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

验收时候两个测试都得做。《气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007》


烟艹味 2026-03-28 20:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规定哦知道,现场投入使用的,实际操作中也必须喷么?


李勤 2026-04-01 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以选用其他代替的气体测试