消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

贴临建造的丙类厂房和仓库需要按整体考虑上自喷吗

有一个危化品液体仓库项目,占地面积1116.50平方米的单层丙类清洗车间和1123.50平方米的单层丙类仓库,建筑高度10.9m,建筑专业设置两个防火墙贴邻建造,需要按照规范的要求按占地面积1500平方米厂房或仓库设自动喷水系统吗,室外消防用水量需要按照成组布置把两个单体按总容积加和算室外消防用水量吗?

Cowardice | 2026-03-26 09:49
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2026-03-26 11:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,根据表述是两个独立的单体建筑了,无需合并考虑。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)规定,该项目不需要按占地面积 1500 平方米厂房或仓库设置自动喷水系统;室外消防用水量不需要按照成组布置将两个单体总容积加和计算。

仓鼠 2026-03-26 11:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有防火墙完全分隔,属于独立的两栋,不超过每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库不需要设置(如果有连通的话就需要),消防同一时间只考虑一个起火灾,两个同时起火的概率极低不不予考虑,所以用水量按照其中用水量较多的一栋设置就行

清洗车间不能是高层,如果是高层需要设置

李勤 2026-04-01 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果两个建筑贴建,防火圈完全分隔,不用综合考虑,可各自考虑满足自己建筑的设计要求

关闭

关闭

手机APP下载