消防给水问题

目前厂里消防给水和生活生产用水是使用同一条管道,但目前漏水严重,需要维修的费用过高了,有没有什么可以优化整改的方案,厂里是没有消防水池,没有独立的消防给水管,目前我想到的是单独新建,然后市政给水做主水源,中水作备用水源,还有没有什么其他可以不新建的方案,因为是想少花点钱,然后利用现有管道,那这样子是不是探漏电,然后维修费用会比新建会更少一点。

偷吃鱼的猫 | 2026-03-26 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-03-26 11:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个方案也比较不错。探漏点维修如果是非开挖式修复费用也不算太高。采用‌声波检漏仪‌(如SDT200、Fluke ii900)精准定位漏水点,配合‌UV光固化内衬修复‌或‌管道穿插法‌进行局部修复,避免开挖换管,单点修复成本仅为新建管道的1/5–1/3。

偷吃鱼的猫   回复: EHS-DL2026-03-26 14:17

目前是厂内探漏已经找完漏点了,但还是会有漏,所以现在推测可能是埋在办公楼下面的消防管漏了,现在计划是断开进入这条管的水源,改从入口进水

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 偷吃鱼的猫2026-03-26 16:12

埋在建筑物底下的管路系统排查漏点最麻烦。以前也遇到过生活用水管网水损特别大,实在找不到损失在哪里了推测就是楼底下管网有渗漏,最终也是直接新拉一条管网,没有走地埋,走了地面上。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-03-26 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

修又要探又要挖,拉新管也要开挖,新建也得动土,还和生活补水一起的,好像也没其他地方能解决了吧,你要看漏水量大不大,大的话就容易探,漏水小的话就麻烦,如果漏水小的话可以尝试一下 把止回阀反转前端阀门关闭,用个小稳压泵往里加一会压,压力高点漏水声就大了,但也别加太高压有可能管段其他地方也会破哦,这个要自己评估要不要试

吴晨 2026-03-27 08:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

① 可以从市政消火栓直接接,做室外消火栓

② 漏水管道废除,做明敷管道,后续漏水等可以看到