消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内配电房气体灭火主机动作需要联动整栋楼的报警系统吗

请教各位同仁:

1、当室内配电房气体灭火主机接收到2路火灾信号时会启动气体灭火系统。但是启动的信息反馈到火灾自动报警系统后,火灾报警系统需要联动启动吗?

按理说配电房间也属于室内部分,为啥做联动检测的时候没要求火灾自动报警系统也参与联动。是因为担心影响其他人的正常使用,还是就没有这个规定。

2、配电房联动时,需要强切的非消防电源是否包括从配电房出去的所有非消防电源,是从开关柜切断吗?平常设计中常见的是在配电箱中切断,哪种方式更合理?

浮冰 | 2026-03-24 11:55
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

吴晨 2026-03-24 13:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.气灭不需要联动报警系统启动。他有自己的联动方式。

2.两种都可以

周家斌 2026-03-24 13:32  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要火灾报警系统额外 “再联动”,但必须接收反馈并记录。只切 “防护区内非消防电源”,不切所有外送电源。

仓鼠 2026-03-25 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体灭火系统为独立的子系统,只有火警、喷气、故障三个模块给主机进行反馈,他的防护区只有相关的设备房内,与外部防护区没关


李勤 2026-04-01 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体小主机一般只联动防护区内的小房间

sail 2026-09-03 19:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不用;2、优先选择配电房切非,避免末端切非但是干线有电对消防救援人员造成威胁。

关闭

关闭

手机APP下载