集中电源可不可以使用锂电池

新的疏散照明规范我看了,是可以使用安全的锂电池。前几年的建筑,使用了一般的锂电池,合规吗?

老王 | 2026-03-10 17:10
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

小唐12321 2026-03-11 08:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以前合规就是合格

仓鼠 2026-03-11 09:24  2 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024 ------ 5.3 系统设备通用技术要求


5.3.11.1 蓄电池     系统设备的蓄电池满足下述要求。    

a)应采用符合国家有关标准的蓄电池,不应采用钴酸锂、三元锂及其他含钴元素的锂离子蓄电池。     b)额定工作电压大于12V时,应分段划分蓄电池,每节蓄电池应设有独立的防短路装置;每节蓄电池应采用经安全密封并具有独立引出电极的最小电池封装,其标称额定工作电压不应大于12V,且在浮充状态下,蓄电池电压不应小于额定工作电压。    

c)自带电源型灯具不应采用铅酸蓄电池。    

d)应急照明集中电源应采用相同规格型号蓄电池,B型应急照明集中电源不应采用锂离子蓄电池。    

e)外包装应标注电池种类、型号、容量等主要技术参数,电池种类和生产者应采用中文标识。

李勤 2026-03-11 11:09  2 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-03-11 11:53  3 赞  0 踩 [回复] 举报

新规前使用“一般锂电池”在老规范当时标准下属合规,但存在安全隐患,国家未强制要求更换,,当前规范允许使用磷酸铁锂电池(LFP),但禁止钴酸锂、三元锂等含钴锂电池。

sail 2026-08-14 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应采用符合国家有关标准的蓄电池,不应采用钴酸锂、三元锂及其他含钴元素的锂离子蓄电池。