5.3.1条文规定汽车库地面装修材料燃烧性能不能低于B1级;特别场所中4.0.8条中规定无窗房间的装修材料应在5.3.1表中的基础上提高一级,地下车库肯定是无窗的,规范是指整个地下汽车库还是指汽车库中的某个房间?

一米阳光hx | 2026-03-05 14:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

超级小宝 2026-03-05 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解材料燃烧等级是在有窗环境下测定,无窗增加一级,车库无窗太绝对,有些一边高一边低的地势车库会设置高窗,设计项目无窗就按照全A设定

佑与宇 2026-03-06 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

停车区(大空间):适用“无窗房间”条款,地面材料需不低于B1级。
设备用房(小房间):适用“特别场所”条款,地面、墙面、顶棚均需采用A级材料。

小唐12321 2026-03-06 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按A,这么有钱设计车库啊,正常设计就好

李勤 2026-03-09 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议按A级设置