消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

实验室厂房建筑的安全疏散距离

多层实验室厂房建筑中,火灾危险性类别为丙类,耐火等级为二级。根据《建规》表3.7.4,丙类厂房任一点至最新安全出口的直线距离不大于60米。

考虑到实验室建筑的特殊性,通常采用中间为走道,房间在两侧的布置方式,建筑布局和办公建筑相似。实验室厂房建筑是否需要按照《建规》中表5.5.17进行疏散设计?盼回复!


大桃 | 2026-02-27 15:47
请写下您的回答回答

回答 | 3

仓鼠 2026-03-03 12:53 00 [回复]举报

厂房疏散距离没有特殊要求,均是此要求,不够就只能增加出口,不好增加要不就只能在中间架设一个铁质的室外楼梯了

yujun500 2026-03-05 09:10 00 [回复]举报

如类似办公类的实验室布置,应按民用5.5.17条计算疏散距离,部分有生产性质的大空间还要进行按丙类厂房60米距离复核,需要注意的是如按厂房复核距离,不存在房间加走道的疏散方式,应该是房间内任一点到房门距离+走道到安全出口距离不大于60米,并且以实际疏散路径为准,通常民用的疏散距离严于厂房。

EHS-DL 2026-04-08 09:34 00 [回复]举报

丙类厂房应执行《建规》表3.7.4,不应执行《建规》中表5.5.17,因为实验室厂房的火灾危险性类别由其生产活动中使用的物质性质(如闪点≥60℃的液体或可燃固体)决定,属于‌丙类厂房‌,归入工业建筑范畴。其内部空间布局(如类似办公建筑)不改变其工业建筑的本质属性。

关闭

关闭

手机APP下载