丙类厂房内设置生产隔间,该隔间有哪些防火和消防设施要求

丙类厂房中为保证工艺要求,需加设房中房保温,建设该类型的隔断(隔断内会遮挡原有的消防设施)有哪些防火和消防设施的要求?

Joey消防 | 2026-02-03 19:17
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

scool 2026-02-04 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.1.1 既有建筑改造前,应根据改造要求和目标,对所涉及的场地环境、建筑历史、结构安全、消防安全、人身安全、围护结构热工、隔声、通风、采光、日照等物理性能,室内环境舒适度、污染状况、机电设备安全及效能等内容进行检查评定或检测鉴定。 5.1.2 既有建筑的改造,应根据检查或鉴定结果进行设计。 5.1.3 既有建筑改造过程中应避免破坏原结构承重构件,如确需改动的,应对其进行有效处理。

消防123打工 2026-02-05 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

山屈 2026-02-10 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB55037,
6.5.1建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道,不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔,不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。
6.6建筑保温。
保温材料或制品的燃烧性能均不应低于B1级。当采用B1级燃烧性能的保温材料时,保温系统的外表面应采取使用不燃材料设置防护层等防火措施。人员密集场所; 使用明火、燃油、燃气等有火灾危险的场所;保温系统中保温材料或制品的燃烧性能应为A级。
GB50016,6.7.1设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的有关规定。