应急照明集中电源集中控制器是否应显示应急灯的点亮状态?

集中控制集中电源应急照明系统中,持续型应急灯未节电点亮是什么原因?未节电点亮的状态是否应在集中控制器上显示?

与笑同行 | 2026-01-15 20:01
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2026-03-17 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),集中控制器应能显示所有配接灯具的工作状态,包括持续型灯具的正常、节电、故障、应急等状态。持续型应急灯未节电点亮多由控制逻辑、通讯链路、电源或灯具本体故障导致;该状态必须在集中控制器上显示,且故障告警需同步推送,确保系统合规运行与及时处置。

sail 2026-08-14 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

系统故障。