少于15间(套)出租客房的旅馆楼梯间是否必须为封闭楼梯间?

  少于15间(套)出租客房的旅馆楼梯间是否必须为封闭楼梯间?

江湖夜雨 | 2025-12-28 20:44
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

李勤 2025-12-29 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

江湖夜雨   回复: 李勤2025-12-29 11:26

《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022规范:少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外。是否意味着少于15间的不用执行此规范。也不在建规的旅馆建筑范围内

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

启宸   回复: 江湖夜雨2025-12-29 12:44

我认为 少于15间客房的旅馆可以不执行旅馆通规的有关规定,但旅馆仍是旅馆建筑,楼梯间依然要封闭。两个概念。。。

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

刘工 2025-12-30 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小于15间的旅馆建议参照《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》,不过这里没有明确楼梯间形式,建议参照类似旅馆功能建筑来做。

小竹筏   回复: 刘工2026-01-04 10:49

农家乐仅限于农村自建房

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小竹筏 2026-01-04 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7.4.4、7.4.5 这两条规定了各类公共建筑中室内疏散楼梯的基本形式。
这两条规定应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,无论楼层的建筑面积多大或层数多少,均不应采用开敞疏散楼梯间并按照上下层连通开口考虑。
15间只是上报警时要考虑

沉默 2026-01-04 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按民宿指导走,不算旅馆,