多层高层住宅拼接,屋顶是否需要联通

多层6层住宅和11层高层住宅拼接的两个单元的住宅楼,多层的屋顶是否必须楼梯间出屋面和高层的楼梯联通。

yahuhey | 2025-12-27 21:53
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友68723 2025-12-29 09:02 00 [回复]举报

建规5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。7.3.1.5 多个单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋面连通。

yujun500 2025-12-29 15:23 00 [回复]举报

6层和11层屋面不具备屋面联通的条件

EHS-DL 2025-12-29 15:55 00 [回复]举报

多层部分的楼梯间无需必须与高层部分的楼梯在屋顶物理联通‌,但‌各自必须独立通至本单元屋面‌,且通向屋面的门应向外开启。