消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外梯周边2米范围外墙问题

规范要求室外楼梯周边两米范围内不应设置其它开口,开向楼梯门应为乙级防火门;而建规厂房非承重外墙耐火时间不低于0.25h。

1、这种情况外墙耐火时间小于乙级防火门的时间;是否需要提高室外楼梯周边两米范围内墙体的耐火时间

2、若为无外围护墙体的建筑,室外楼梯周边两米范围内是否需增设围护墙体

CS | 2025-12-26 15:37
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yujun500 2025-12-29 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、应该说现在室外疏散梯紧贴建筑的外墙缺少最低耐火极限要求,像0.25H厂房外墙肯定不合适的,根据对室内楼梯间隔墙的要求,这里应该要求外墙耐火极限2H,实际工程中,我们的施工图被审图专家提了要至少1H耐火极限。

2、没有外墙反倒更明确了,无外墙就都是洞口,需要按规范要求2米范围内设置具有一定耐火极限的隔墙

关闭

关闭

手机APP下载