疏散提及的室外安全区域

各位老师?通过安全出口达到室外后,室外区域四周用围墙封闭,封闭区域面积不大,该区域能算作室外安全区域吗?符合疏散方面要求吗?属不属于占用堵塞疏散通道?

LHG18633895906 | 2025-12-22 22:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛丫头消防课堂 2025-12-23 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,现在据你描述的,你是围合了周边墙体,但露天设置的话,属于室外区域

但是人员到这里以后到达死胡同,所以没有到达疏散通道,该区域无法逃生和救援,不属于安全区域

EHS-DL 2025-12-24 09:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能算作室外安全区域‌,‌不符合疏散要求‌,‌属于占用、堵塞疏散通道的违法行为‌。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),室外安全区域为‌开放、无遮挡、可直接通达地面‌的区域,具备人员疏散后安全停留与等待救援的条件。四周设围墙形成封闭空间,已丧失“开放性”与“可达性”,不符合规范本质要求。另外规范未规定室外安全区域的最小面积数值,但强调其功能属性——畅通无阻的开放空间‌。在安全出口外设置围墙,无论面积大小,均构成对疏散路径的物理阻断,属于占用、堵塞疏散通道。

李勤 2025-12-25 09:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能算作安全区域,你的场所是四面封闭区域,还存在安全风险。如果这个区足够大,通往室外开阔区域疏散通道足够满足(就类似于下沉广场),这样是可以的