设置气体灭火的房间是否需要设置防火门,只需要保证疏散门能自动关闭就行了吧?

如题


吴浩 | 2025-12-17 11:40
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

scool 2025-12-17 13:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

通火规4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:        5 除消防水泵房。。。。。,其他消防设备或器材用房。

李勤 2025-12-25 13:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防设备间需要设施防火门

EHS-DL 2026-03-23 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该要防火门,因疏散门仅保障逃生路径畅通,‌无耐火、隔烟、密闭性能要求‌;而防火门是‌建筑防火分隔构件‌,其核心功能是‌维持灭火剂浓度、阻止火势与烟气蔓延‌。

sail 2026-08-24 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是否需要设置防火门和有无气体灭火没有关系吧?但是一般设置气体灭火的房间都是配电房、网络机房、UPS间之类的机房,都是防火门。