消防控制室的建设

单位工程建设时有喷淋泵,有消火栓,有七氟丙烷消费设备,但没有建设相应的控制系统这算是消防控制室室吗?如何建设消防控制室?必备的消防器材有哪些?请老师帮忙看看

JIAYOU | 2025-12-16 07:01
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS-DL 2025-12-16 15:39 00 [回复]举报

消控室一般是有相关消防系统控制设施的。根据《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010),消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防联动控制设备的专用房间,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施。必备的消防器材一般指灭火器材(灭火器)、破拆工具‌(消防斧、撬棒、绝缘断线钳)、个人防护装备‌(消防服、过滤式自救呼吸器、正压式空气呼吸器)、其它(对讲机、强光手电)等。

阴雨天 2025-12-16 16:02 00 [回复]举报

有联动控制器才是消控室

消防网友68723 2025-12-17 08:01 00 [回复]举报

.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。 3.4.3 消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。