消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

变配电室 防火门的问题

独立建造的变配电室,直通室外的门,如果与相邻建筑防火间距不足,是否一定要防火门?还有变电室与配电室之间的门、高压配电室与低压配电室之间的门都需要防火门吗?如果需要有规范要求吗?

18057438783 | 2025-12-15 11:02
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2025-12-15 11:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

scool 2025-12-15 14:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火间距不足跟设不设防火门没有必然联系。可能会需要设,也可能不设。

建规5.4.12条    5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。(两小时防火隔上的门为乙级防火门)

EHS-DL 2025-12-15 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火间距不足解决防火间距问题,看看是否有措施可以缩短防火间距要求;变电室与配电室之间的门、高压配电室与低压配电室之间的门都需要防火门,至少是乙级防火门。依据《 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》5.4.12 中5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。 乙级防火门。另外《3~110kV高压配电装置设计规范 GB50060-2008》7.1.4  配电装置室的门应设置向外开启的防火门,并应装弹簧锁,严禁采用门闩;相邻配电装置室之间有门时,应能双向开启。

18057438783   回复: EHS-DL2025-12-16 15:26

也就是说直通室外的门不需要防火门了。高、低压配电室之间的门,民用建筑电气设计标准 GB51348-2019,第4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时,隔墙上的门应为甲级防火门,并向低电压配电室开启,当隔墙仅为管理需求设置时,隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门。这个”隔墙仅为管理需求设置时“如何理解?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 180574387832025-12-19 09:35

指主要服务于配电设备的日常维护管理,如设备巡检、线路检修等操作便利性需求。管理需求隔墙不承担防火分隔功能,其耐火极限和构造要求相对较低。若隔墙的设置主要基于防火分区要求,则必须按防火隔墙设计。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载