仓库喷淋系统设计

自喷规范,50084第5.0.4条、5.0.5条、5.0.6条,这三条有没有能交叉执行的,例如5.0.5条河5.0.6条,没有注明喷水强度、作用面积,是否能按照5.0.4条选择喷水强度,作用面积。

消防网友20718 | 2025-12-12 11:45
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘工 2025-12-30 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.0.5条和5.0.6条所说明的作用面积内开放喷头数,就是用来确定作用面积和喷水强度的。例如,作用面积内开放喷头数是12只,那么你补完喷头,末端12至喷头所覆盖的面积就是作用面积,计算出来的喷水强度就是喷水强度。