加压送风系统的镀锌钢板矩形风管是否可以采用薄钢板(共板)法兰连接?

加压送风系统的镀锌钢板矩形风管是否可以采用薄钢板(共板)法兰连接?

消防网友19133 | 2025-11-21 20:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

懒得说 2025-11-23 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

加压送风风管可以采用共板法兰连接,施工需满足规范要求

报告队长 2025-11-24 11:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

长边不大于 2000mm 且工作压力小于等于 1500Pa 可以用

牛丫头消防课堂 2025-11-25 00:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

允许采用共板法兰,但必须采用螺栓连接