消火栓泵,打开消火栓以后,2分钟之内连锁启泵吗?

2分钟之内这个规定是否有明确的规范出处阿?还是和末端试水一样是五分钟?

的的发 | 2025-11-14 23:19
请写下您的回答回答

回答 | 4

消防网友68723 2025-11-15 08:49 00 [回复]举报

11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。

牛丫头消防课堂 2025-11-15 12:40 20 [回复]举报

这个理解很关键,不是从打开消火栓放水开式计时,而是“从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min”,也就是观察流量开关、低压压力开关动作后计时,2min。

小唐12321 2025-11-17 16:35 00 [回复]举报

跟放水没关系,启泵是从接受信号开始到水泵正常运行。

李勤 2025-11-25 11:31 10 [回复]举报