气体灭火系统灭火方式

管网式气体灭火系统,正常是有多少个防护分区就设多少个驱动瓶吗?当哪个防护分区着火就启动哪个驱动瓶,对应驱动喷洒预设的药剂瓶组进行灭火,而不是不管多少防护分区,只要有防护分区需要喷洒灭火,就把所有药剂全喷了,这样应该是不对的吧?不然设置多个驱动瓶的意义在哪里,又设防护分区的意思在哪里。大家有没有留意到现在厂家过来更换或安装管网式气体灭火系统,不管有少个驱动瓶,驱动管路都是连接在一起接到药剂瓶组那里的,请大神们帮解一下疑惑

YANG06 | 2025-11-10 09:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

木子狸 2025-11-10 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-11-10 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

“一个防护区对应一个驱动瓶”只适用于单元独立系统。组合分配系统用“公共药库(药剂瓶组)+ 分路开关(选择阀)”的方式,配合公共驱动气源(连接在一起的驱动管路),实现了“药只打给生病的孩子(着火区)”,而不是“所有孩子都吃药”。

李勤 2025-11-12 11:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般气瓶间内多个灭火气瓶和启动气瓶放在一个储瓶间内通过(细铜管)启动管网连接,,但是在启动管路上有单向阀控制,对应不同防护区,启动的灭火气瓶数量不是一样的。