多层厂房是否有天面疏散的要求

多层厂房(有丁类,丙类)天面自己搭建了一层,二个安全出口均为封闭楼梯间,现在屋面为不能上人屋面,是否符合消防要求?

FKUE | 2025-11-04 10:03
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

小唐12321 2025-11-04 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

违建都是违法

李勤 2025-11-04 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先建筑需要合法性,然后设施符合规范。

yujun500 2025-11-04 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先“违建”就不符合消防要求,消防检查验收前提条件就是有正规规划,图审手续。其次一般有两个封闭楼梯做为安全出口可以满足厂房的最低疏散要求,但是你原来是非上人屋面,现在做为楼面使用,安全性是有问题的,建议按使用需求进行改造出图,屋面梁柱需要加固的就进行加固,取得正常的规划,图审手续再考虑消防报审的问题

牛丫头消防课堂 2025-11-04 14:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不上人屋面承重、耐火极限各方面不满足要求,不能作为人员疏散!

规范对上人屋面板要求,一级不低于1.5小时,二级不小于1.0小时;

周家斌 2025-11-05 13:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不谈违法建筑问题,不上人屋面不需要疏散。