无市政供水管网的乡镇无法设置室外消火栓怎么解决

无市政供水管网的乡镇敬老院无法设置室外消火栓怎么解决,是否可以使用天然水源加移动手提式水泵替代?

乾冠瑞消防 | 2025-11-01 20:24
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

懒得说 2025-11-02 18:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水源可以使用天然水源。应保证天然水源储量满足灭火用水量要求;移动水泵也要考虑备用方案

周家斌 2025-11-03 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014,第4.1要求是可以的


沉默 2025-11-03 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,满足水质,灭火需要量

无111名 2025-11-03 11:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

提前问下当地审图机构

李勤 2025-11-04 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果水质、水量满足要求,可以使用天然水源

牛丫头消防课堂 2025-11-04 15:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那就设置消防水池,储存消防用水!

4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:

    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

    2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;

    3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。