二类高层建筑设置自动喷水灭火系统问题

请教:《建筑防火通用规范》第8.1.9条:除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:      2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;

现有一栋二类高层宿舍建筑,是否只在其中的公共活动用房、走道、办公室、可燃物品库房设置喷头,宿舍内无需设置喷头?

雪 | 2025-10-09 16:32
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

小唐12321 2025-10-09 16:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

宿舍内不用

潘天坤 2025-10-10 08:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问宿舍是学生的宿舍还是企业员工宿舍呢?


从规范来说,二类高层宿舍的房间内可以不设置自动喷水灭火系统,不过建筑分类要认定准确,定义错误会影响系统的设置,例如一类高层的宿舍房间也是要设置自动喷水灭火系统


当然设计单位如果认为某些房间比较重要也是可以增设设施的,建议按图施工,如何执行可以参照设计意见


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


红色ID 2025-10-10 15:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

要设置...首先宿舍建筑属于公共建筑,依据规范宿舍类比旅馆客房等使用形式,火灾荷载,人员密集程度,应设置自动喷水灭火设施

牛丫头消防课堂 2025-10-11 11:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

7.1.7 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。

向往向往 2025-10-13 10:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

宿舍内应该不用

李勤 2025-10-13 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报