没有启动气瓶的管网式IG541灭火系统!

在没有启动气瓶的管网系统中,利用一个灭火剂来启动其余灭火剂瓶,每一个灭火剂瓶需要小管连接起来吗?还是说在同一根集流管上的灭火剂瓶都不需要在连接了,启动其中一个灭火剂瓶后经过集流管,在通过高压软管去启动每一个灭火剂瓶?

消防网友65135 | 2025-09-27 06:51
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

树人 2025-09-28 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

理论上可以,不过有几个问题需要考虑,我是怎么理解的一个灭火剂瓶组启动后ig541药剂进入集流管,然后通过接头8mm的铜管接到其它瓶组的先导阀启动,每一个灭火剂瓶需要小管连接起来,剩下多余的去灭火防护区

1.IG541压力为15mpa,铜管顶不顶了

2.只能保护一个防护区

3.操作位置有点高,目前没怎么见灭火剂瓶带启动装置的瓶头阀

李勤 2025-09-29 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这样电磁阀启动一个气瓶,在通过这个气瓶压力气体,启动其他灭火气瓶可以的。