消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

工业废水井

容许强、弱电缆从工业废水井内穿越吗?有没有强制规范。

恩怨休怀 | 2025-09-16 12:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-09-16 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是不允许的,根据GB 50217-2018 《电力工程电缆设计标准》5.3.1 电缆直埋敷设的路径选择直符合下列规定:1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段;直接让裸露电缆或普通保护管内的电缆穿越充满工业废水的井室,是绝对不符合规范要求的。只有当所有其他可行的替代路径(如绕行、顶管、架空等)都被证明‌技术上不可行或经济上极度不合理‌时,才‌可能‌考虑穿越废水井作为最后的选择。‌不得不穿越时,得采用耐该工业废水腐蚀的材料(如‌316L不锈钢、CPVC、PP、PVDF、玻璃钢管‌等),并保证足够的机械强度和壁厚。保护管‌接头必须采用耐腐蚀密封方式(如焊接、专用胶粘、法兰加密封垫)‌,确保废水无法渗入管内。同时不仅要防水,更要‌考虑防腐蚀性气体(如硫化氢)的侵蚀‌。穿越井内的保护管段‌不应有中间接头‌,降低泄漏风险。保护管在井内应妥善固定,防止机械损伤或移位破坏密封。定期进行维护。总之不得已穿越时需承担较高的长期维护成本和风险。

周家斌 2025-09-16 23:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以的

关闭

关闭

手机APP下载