消防泵出口全开或开度较大,联锁启动2s后报故障、跳停,求教是消防泵的问题还是电气故障。

匡代鹏 | 2025-08-24 10:36
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2025-08-25 10:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

阀门全开或开度较大,泵启动瞬间克服最大流量阻力,电机电流可能达到额定值的5倍以上,会导致电气故障可能。启动前关闭出口阀大概30%开度左右,待电机转速稳定后缓慢开至全开,时间不宜过长,控制在20秒以内左右,仅供参考!

匡代鹏   回复: 周家斌2025-08-25 12:13

多谢指导

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-08-25 17:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果水泵平稳后全开不跳就不是水泵问题,是运行电流大