减压阀是减动压还是静压,还是都能减。

高层建筑31层,水箱在顶部,湿式报警阀在一层,静压为0.5Mpa,是不是减压阀减压了。

热 | 2025-08-08 06:15
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

安洪全 2025-08-08 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都得减,减压就是为保证管路及各部件都能正常工作,火灾状态下更需要保证压力在管道的承受范围内。

EHS-DL 2025-08-08 10:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

减压阀通常可同时调节动压和静压,但需根据类型确认;您说的0.5MPa静压可能为自然高差结果,需结合实测数据进一步分析。

李勤 2025-08-08 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

减压阀静压、动压都可以减, 如果是减压孔板只能减少动压。

沉默 2025-08-08 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都减

牛丫头消防课堂 2025-08-08 12:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于金属密封面减压阀一般只能减动压,不能减静压。对于采用软密封,就是弹性密封的减压阀,即可以减动压,也可以减静压。

张云 2025-08-12 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都减  我这有一个小区 没有减压阀 97层高,阀组压力1MP 水箱补水都不敢开 只有半箱水 我都怕那天爆了