消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水箱在屋顶上设置确有困难又有可靠的供水方式,可以不设吗,关于可靠的供水方式能不能给解答一下

按《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.9-2条,本工程为钢结构厂房,不采暖,设置高位消防水箱确有困难,所以本工程采取了安全可靠的给水方式,消防泵房设置了稳压泵,配置了柴油发电机组,保证了双电源,按此条可不设高位消防水箱,而且本工程消防水池有效容积按室外棉花堆场最大储量的消防用水量和火灾延续时间6小时计算,消防水池有效容积不考虑补水量可满足火灾延续时间的用水量,也就不存在需要双水源给消防水池补水,另按4.3.4条本工程未按连续补水计算消防水池的有效容积,所以不需要双水源,综上所述,按6.1.9-2本工程设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水方式时,可不设高位消防水箱,审图专家要求设不了高位水箱泵房就增加顶压装置,属于改造工程泵房已经没有空间了,泵房里面已经设计了消防泵,稳压泵,稳压罐

邓军18997726668 | 2021-06-05 18:47
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

邓军18997726668 2021-06-05 18:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于可靠的供水方式,规范上没有条文解释,麻烦编制专家解答一下,如果供水方式可靠能不能不加屋顶高位水箱

刘丽波 2021-06-05 21:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

本工程是否设置了自喷系统。如设置也需要执行《自喷规》10.3.3条。 如本工程没有设置自喷,执行《消水规》6.1.9-2是可行的。同时也需满足6.1.10条要求。具体参石老师专题:高位水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!

邓军18997726668   回复: 刘丽波2021-06-06 08:26

是单层钢结构厂房,棉花加工,面积只有936平方,只设计了室内消火栓系统没,有喷淋系统

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 邓军189977266682021-06-06 09:46

北京市的既有建筑改造是这么规定的。 我觉得改造的项目,如果消火栓系统的稳压泵能从消防水池取水,可以只加稳压泵。稳压罐只是维持稳压泵不频繁启泵的。如果稳压泵不能从消防水池取水,需要设置大罐,保证平时补水和火灾初期水量,也就是审图老师说的气压顶压装置。不知你的是哪一种?我不是编制专家,意见仅供参考。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

邓军18997726668   回复: 刘丽波2021-06-06 18:12

规范里面没有气体顶压装置这个内容

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

邓军18997726668   回复: 刘丽波2021-06-06 18:13

我们采用的是消防水池及消防泵房设消防泵,稳压泵,一用一备,稳压罐,柴油发电机组

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载