储油罐冷却系统的选择问题

现在大部分储油罐都是用的水幕系统用作冷却降温,用水幕只能按《石油库设计规范》参数设计,可参考的条文太少。可明明有水喷雾系统可以选择,并且有《水喷雾灭火系统设计规范》支持,为什么不选呢。请老师帮助解答下,选择的优劣性。

我的三江 | 2025-07-22 18:54
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

牛丫头消防课堂 2025-07-23 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你可以看看《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)

8.10.2 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定:
1 当单罐容积等于或大于1000m³时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统及移动消防冷却水系统;
2 当单罐容积大于100m³,且小于1000m³时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统;当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时,其冷却用水量不宜小于水量计算值的1.3倍,消防水炮保护范围应覆盖每个液化烃罐;
3 当单罐容积小于或等于100m³时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。