消防给水消防泵选型依据

消防水泵选型它的流量、扬程和功率是怎么确定的?例如一栋20米的建筑,求解答

Eric(一诺) | 2025-07-19 11:20
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛丫头消防课堂 2025-07-20 23:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

流量确定‌:依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),依据功能、耐火等级、体积查表;

扬程,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第10.1.7计算;

功率:水泵轴功率是指电动机传递给泵轴的输入功率,计算公式包含流量(Q)、扬程(H)、介质密度(ρ)、重力加速度(g)与泵效率(η)等参数,

常见表达式为P=ρgQH/(1000η)或简化式P=2.73HQ/η

所以功率计算比较复杂,需要先确定流量、扬程、效率等参数。