健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施

健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施

北1234 | 2025-07-11 16:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-07-12 00:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于你说的健身身高度超过9m的场所,应依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,并不小于表4.6.3 中规定;

如果仅是游泳池区域,无可燃物,可以不设置排烟。

刘工 2025-07-12 02:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.层高9m需要按公式计算排烟量,×60不行

2.泳池上方可不设置排烟设施

李勤 2025-07-14 07:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于室内游泳池,如果无看台的游泳池大厅与其附属用房之间采用防火门、防火隔墙分隔,且水池区四周设置了挡烟垂壁,那么水池区可不设置排烟系统。

潘天坤 2025-07-14 12:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑面积>100平方米的健身房需要设置排烟设施,建筑面积≤100平方米且存在可开启外窗的的健身房不需要设置排烟设施


排烟量的计算可以按照建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 第4.6.3条,因为空间净高大于6米所以按照第4.6.3条第2款规定执行


建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.6.3条第2款规定:

公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表4.6.3及自然排烟窗(口)处风速计算


建筑空间净高大于9.0m的,按9.0m取值;建筑空间净高位于表中两个高度之间的,按线性插值法取值;表中建筑空间净高为6m处的各排烟量值为线性插值法的计算基准值