支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?

支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?

顺其心 | 2025-07-05 10:48
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

zcbricoh 2025-07-05 13:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10公分应该不行吧,间距最少应该是1米

木 易 2025-07-05 14:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有要求的,最少间隔30CM

懒得说 2025-07-05 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照《沟槽管道连接施工技术规程 》要求,机械三通之间最小距离不宜小于1.5m,机械三通与管件之间最小距离不得小于150mm

醉小哥   回复: 懒得说2025-10-23 13:38

规范哪有150mm这一条?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说 2025-07-05 14:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据GB 50974-2014《建筑消防设施设计规范》,消防管道机械三通开孔间距应符合以下规范标准:
1、DN15-DN50规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线120mm。
2、DN65-DN100规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线150mm。
3、DN125-DN300规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线200mm。