关于甲乙厂房、仓库的耐火等级问题
通用规范5.2.3条,甲乙类厂房耐火极限不应低于三级,建规的表3.3.1和3.3.2又被废止了,请问现在的意思是甲乙厂、甲乙仓可以设置三级耐火等级了吗??
潘天坤 2025-06-30 02:56
1 赞
0 踩 [回复] 举报
规范里有个前置条件:除本规范第5.2.1条和第5.2.2条规定的建筑外(建筑高度大于50m的高层厂房、建筑高度大于32m的高层丙类仓库的耐火等级应为一级;建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房,多层甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级),就是说除了这些情况外的其他甲、乙类工业建筑的耐火等级不应低于三级
原来建规GB50016第3.2.2条中也有提到:建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑





感谢老师解答!多问一嘴,甲乙仓库,通规没提到,是还是按建规3.2.7来执行吗?甲仓只能单层,二级;多层乙仓二级,单层乙仓三级,这样吗?