消防楼梯前室和新风问题

近日看到一张图纸中新风的取风口引自楼梯前室的正压送风风井,这个是否符合规范要求?

zhaozhao | 2021-05-28 16:43
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-05-29 16:47  3 赞  0 踩 [回复] 举报

依《烟规》3.1节内容,各防烟系统应分别独立设置。此做法不符合规范要求,若火灾时系统同时启动的系统串联,风量会严重不足。