带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
半地下室,小于50平米的房间,房间有的安装防火门有的没安装防火门,总面积小于200平米。走廊需要机械排烟,是否可以只考虑走廊排烟,房间排烟可以不考虑?
潘天坤 2025-06-26 16:16
0 赞
0 踩 [回复] 举报
走廊长度超过排烟设防要求嘛?
从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施
从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”



是不是只需要考虑走廊排烟,不用管了小于50平米的带防火门的房间排烟和补风?