消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

烟感装这个位置是否有问题,有没规范要求

消防改造工程,烟感装到如图位置是不是会有影响,若有影响距离多少合适

报告队长 | 2025-06-25 14:12
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

九点半到家 2025-06-25 15:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

距送风口1.5M,这个至少也要和空调那个一样

潘天坤 2025-06-26 06:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警设计规范GB50116中有探测器周围0.5米范围内不得有遮挡物的要求,不过看照片不属于遮挡物呢


同时建筑电气常用数据19DX101-1图集上有提到探测器与一些设施边缘的距离,这边也没有提到与风扇的距离


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



牛丫头消防课堂 2025-06-27 00:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不管规范有没有要求,第一电扇是个障碍物;

第二,一定要考虑平时电扇转着,把烟吹跑了,怎么报警?

sail 2026-09-03 14:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不好。

关闭

关闭

手机APP下载