消防登高救援场地与建筑物中间是否可以设置停车位

消防登高救援场地与建筑物之间距离不宜小于5米,不应设置妨碍消防车操作的树木,架空管线和车库出入库,是否可以设置停车位。

马~~ | 2025-06-25 12:50
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2025-06-25 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按要求肯定不行,登高车腿怎么撑开。

九点半到家 2025-06-25 15:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单多层间隔布置的可以,不得占用车道和登高操作场地

潘天坤 2025-06-26 08:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般不行,不能妨碍消防车操作

李勤 2025-06-26 08:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

牛丫头消防课堂 2025-06-27 00:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第12.0.2条

建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅通,其范围内不应存放机动车辆,不应设置隔离桩、栏杆等可能影响消防车通行的障碍物,并应设置明显的消防车道或消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标志。

建筑ren 2025-07-21 23:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防登高场地与建筑之间,可以布置停车位。消防登高场地范围内不可以布置停车位。