温泉中心的安全疏散距离是否按普通公共建筑标准?

温泉中心,功能包括泡池、淋浴、更衣、桑拿(泡池边独立1个单间),安全疏散距离是否可按普通公共建筑标准,不按歌舞娱乐场所标准。

PS:房间内至疏散门距离,可否计算到男、女入口的门帘?

Madapple | 2025-06-10 09:37
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

LHH2737 2025-06-10 11:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有桑拿、按摩功的浴场能必须按歌舞娱乐,

如果是只有洗浴功能,没有其他功能,可以按30m大开间计算

温泉中心应该都是大空间形式的,疏散距离应计算到最不利点,而不是房间门,更何况是门帘

Madapple   回复: LHH27372025-06-10 13:06

只要有一小间桑拿,套在大空间里,就必须按歌舞娱乐是么?

另外,请问是按照大空间内最不利点至门帘+门帘至安全出口计算距离总长吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: Madapple2025-06-10 15:50

一点桑拿都不能有

对

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-06-10 22:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

带有桑拿,按照歌舞娱乐;

房间内至疏散门距离,依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条,值得是房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离

李勤 2025-06-12 07:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报