消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防电梯前室在首层需要防烟吗?

消防电梯前室在首层需要防烟吗?

一建筑消防电梯前室在地上二层以上是自然防烟,

地下是机构防烟

一层没有自然开窗,通向室外的门需要按2,3平方米计算吗?

消防网友78337 | 2021-05-25 11:30
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-05-25 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首层消防电梯前室需要防烟,自然通风就可以,保证开口面积满足自然通风要求即可。可开启的非防火外门算开口面积。

关闭

关闭

手机APP下载