消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

每一台消防水炮都应设置一台现场控制箱吗?有哪些规范规范要求呢?

每一台消防水炮都应设置一台现场控制箱吗?有哪些规范要求呢?

昼太亮 | 2025-05-28 14:29
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2025-05-28 15:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不一定,可以一个控制箱控制多个水炮,但是现场附近要有控制箱

牛丫头消防课堂 2025-05-28 18:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

就近设置就行,没说每台一个控制箱,具体要求可以看《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第4.3—4.5节。

关闭

关闭

手机APP下载