超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?

超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?

YFJ | 2025-04-29 10:16
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS专家-DL 2025-04-29 14:00 00 [回复]举报

超高层住宅地下三层车库的消火栓箱内必须设置消防软管卷盘‌,其配置需符合栓口直径、胶带长度等强制性技术参数,且安装位置应便于快速取用。仅在地下车库面积极小且无火灾风险的特殊情况下,可申请豁免,但需经严格审批。

小唐12321 2025-04-29 14:42 00 [回复]举报

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

潘天坤 2025-04-29 16:40 00 [回复]举报

人防区域有消火栓软管卷盘的要求,建筑高度大于100m的建筑有设置消防软管卷盘或轻便消防水龙的要求。有些人认为建筑高度大于100m的建筑的地下室也应满足设置消防软管卷盘或轻便消防水龙的要求。汽车库征求志愿稿里有这个内容,但是还未正式发布就不做讨论


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准