消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵试验管安装流量计的作用

有没有图集或者规范

破皮公子 | 2025-04-25 11:41
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2025-04-25 14:03 00 [回复]举报

EHS-DL 2025-04-25 16:07 00 [回复]举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014‌第5.1.11条明确要求:消防水泵应设置流量测试装置,且测试装置应能模拟水泵实际工况并测量流量。第13.2.6条规定:消防水泵验收时需测试流量、扬程等参数,测试装置包含流量计。

牛丫头消防课堂 2025-05-01 18:51 00 [回复]举报

水规图集设置流量计位置不合适,应该看《消防专用水泵选用及安装(一)》图示 19S204-1


关闭

关闭

手机APP下载