老旧高层公共建筑150米范围只有一个市政消火栓,消防改造是否还必须设计增设室外消火栓?

老旧高层公共建筑150米范围只有一个市政消火栓,消防改造是否还必须设计增设室外消火栓?

熠 | 2025-04-02 20:52
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2025-04-03 09:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要核实一下现有市政消火栓的流量、压力或保护范围是否能够满足规范要求,如不能满足,则必须增设室外消火栓或等效设施‌。在不具备施工条件(如场地狭窄、无法开挖管道)且经消防部门批准时,可采取替代方案‌(如增设消防水池或加压泵站)等方式。