全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-03-24 11:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
也要看厂房火灾危险性类别及相应的防火等级综合判断。一般预装式变电站(箱式变电站)通常采用无油设备,火灾危险性类别为丁类厂房。
1、工业建筑与预装式变电站的防火间距,若无特殊规定,可参照民用建筑的标准,即不应小于3m。若变电站附设于厂房内,则不再单独计算间距,按整体建筑处理。
2、按照D = d + K1 + K2 进行计算厂房与丁类厂房(预装式变电站)的防火间距;d:基础间距(其他厂房取10m)K1、K2:耐火等级修正系数(一、二级为0m,三级为2m,四级为4m)。同时考虑当满足《建筑设计防火规范》中相应放宽条件时候,防火间距可进一步缩小至6m或4m。
3、变电站与甲、乙类厂房之间需额外考虑火灾风险,通常需保持更严格间距。
4、若变电站采用油浸式变压器,需按丙类厂房处理,防火间距需重新按照2中计算公式进行评估。